Ik zou graag willen weten hoe ik bij deze PLC een tellerstand kan onhouden .
Maw hoe ik remannante werkerwoorden krijg ,dus als de spanning eraf is geweest de inhoud van een teller bewaart blijft.
Ik gebruik AC31GRAF om te programmeren.

Gast

Re: Remannante merkerwoorden (AC31 ABB)

Bericht door Gast » 04-06-2005 00:21:09

Tjeu schreef:Ik zou graag willen weten hoe ik bij deze PLC een tellerstand kan onhouden .
Maw hoe ik remannante werkerwoorden krijg ,dus als de spanning eraf is geweest de inhoud van een teller bewaart blijft.
Ik gebruik AC31GRAF om te programmeren.

hoi Tjeu,

Je kunt onder de systeemconstanten MW3000.2 vinden.
In oude software van abb was dit KW 00.02
Hierin geef je een getal op van hoeveel adressen je wilt gebruiken voor remannante merkerwoorden b.v. 511.
Let op dat de plc de inhoud van al deze adressen dan ook daadwerkelijk vast houd .
vervolgens moet je nog even de counter (tellerstand) definieren natuurlijk.