Uitgang hoogmaken bij 2 maal puls

De Compacte PLC tot 248 I/O en decentrale IO.

Moderator: GJ_

Plaats reactie
bruinelec
Berichten: 14
Lid geworden op: 18-01-2006 17:24:55

Uitgang hoogmaken bij 2 maal puls

Bericht door bruinelec » 30-01-2019 18:00:56

Hallo
Op een aandrijfas heb ik een sensor zitten.
Ik wil een uitgang hoog maken bij elke keer als de as 2 maal is rond geweest.
De uitgang moet een bepaalde tijd hoog blijven ,maar moet wel door kunnen tellen zodat hij dus telkens hoog wordt bij die 2 tellen.
Misschien iemand een idee ,ik heb het al geprobeerd met een teller en een reset sensor ,maar dan loopt hij daarna niet meer goed.

Mvg John

JoopB
Berichten: 958
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Re: Uitgang hoogmaken bij 2 maal puls

Bericht door JoopB » 18-02-2019 13:30:44

Je kan zelf een teller maken met bv een V Byte en dan de waarde vergelijken op groter of gelijk 2 en is de waarde groter of gelijk 2 dan de teller op 0 zetten en gelijk een merker of een V bit setten. Verder nog een vergelijker op de waarde groter of gelijk aan 1 om dit bit weer te resetten. Je mooet dan eerst minstens 2 pulsen hebben voordat dit bit hoog wordt en na het volgende puls wordt hij weer laag en na het daarop volgende puls wordt hij weer hoog.
Nog simpeler is het om een remanent byte variabele te nemen en deze bij elke positieve flank van de sensor met 1 te verhogen (INC_B) en dan van dit byte het laagste bit af te vragen. Alleen de eerste x zal dit bit na de eerste positieve flank hoog worden maar daarna is hij alleen hoog bij een oneven getal ( dus bij 1 , 3 , 5 ... 127, -127 , -125 .. -1 en dan weer bij 1 enz.)
Daar je niet vermeld heb met welke sturing je werkt in ik gezien heb dat dit in het verleden een S7 200 was heb ik hieronder een voorbeeld van een S7-200 staan.
ScreenHunter_30 Feb. 18 12.28.jpg
ScreenHunter_30 Feb. 18 12.28.jpg (42.7 KiB) 191 keer bekeken
Joop

HitachiGek
Berichten: 50
Lid geworden op: 29-10-2004 22:42:15
Locatie: Rotterdam
Contacteer:

Re: Uitgang hoogmaken bij 2 maal puls

Bericht door HitachiGek » 01-03-2019 22:43:15

dat kan je toch wel maken John(bruinelec)
I.E.A. Techniek B.V,

Plaats reactie